ข้อกำหนดแรงดันเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อมอเตอร์ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ



ข้อกำหนด/ข้อบังคับต่างๆ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลง สำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

 

โดยธรรมชาติโหลดประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีปริมาณกระแสขณะสตาร์ทสูงกว่ากระแสพิกัดมอเตอร์มาก มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ยิ่งมีปริมาณกระแสสตาร์ทสูง หาก
มอเตอร์เหล่านี้เชื่อมต่อในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านคุณภาพไฟฟ้าตามมาได้ เช่นปัญหาแรงดันตกชั่วขณะในขณะมอเตอร์สตาร์ท ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ข้างเคียงที่รับไฟจากหม้อแปลงลูกเดียวกัน หรือทำให้ฟิวส์ด้านแรงต่ำของหม้อแปลงจำหน่ายขาดเกิดไฟฟ้าดับตามมา

 

การไฟฟ้านครหลวงจึงได้วางข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลง สำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ขีดจำกัด และวิธีการประเมินในการอนุญาตให้เชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อควบคุมมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ

 

1. ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๘/๒๕๕๓ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลงสำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

 

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลงสำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

 

3. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก 

 

4. คำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฯ


ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาว์โหลด วันที่ทำรายการ ดาวน์โหลด ดู

11.pdf

470 KB 628 14 กุมภาพันธ์ 2555 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

22.pdf

335 KB 436 14 กุมภาพันธ์ 2555 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

33.pdf

798 KB 350 14 กุมภาพันธ์ 2555 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

44.pdf

119 KB 380 14 กุมภาพันธ์ 2555 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การไฟฟ้านครหลวง

กรุณากรอก Email ของเพื่อนคุณค่ะ
   
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 การไฟฟ้านครหลวง 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
แนะนำให้ใช้ Browser Google Chrome       Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น